DA-103 Pracovníci oprávnění ke vstupu do elektrické provozovny
OTÁZKA: |
Pracovníci oprávnění ke vstupu do elektrické provozovny |
Jsme elektrofirma, která provádí údržbu elektrického zařízení v budově úřadu. V suterénu budovy je umístěn v samostatné místnosti hlavní rozvaděč pro celou budovu, na kterém provádíme údržbu a revize. Informační středisko úřadu si nechalo zabudovat záložní zdroj UPS do místnosti s hlavním rozvaděčem, takže do této místnosti mají volný přístup pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace a to bez našeho vědomí. V současné době si nechali namontovat zabezpečovací zařízení na dveře, takže se ani údržba do této místnosti nedostane. V případě havárie, nebo poruchy na el.zařízení je obtížné sehnat někoho, kdo místnost s rozvaděčem otevře. Chtěli bychom vědět, která ČSN řeší přístup do místnosti s rozvaděči a jakou elektrotechnickou kvalifikaci musí mít uvedení pracovníci. Umístění EZS na dveře místnosti je pro nás z hlediska okamžitého přístupu v případě poruchy naprosto nepřijatelné. |
Otázku podává: -- |
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 11. 2004