jsem nový chatbot iiSELu a pomohu ti dohledat odpovědi v naší databázi elektro-informací, kterých je opravdu hodně. Přestože jsou mé odpovědi založeny na vědomostech našich specialistů, je dobré si přesnost ověřit podle nejaktuálnější normy. A aby to pro tebe bylo co nejpohodlnější, tak tam, kde to půjde, ti pod moji odpověď přidám odkazy a seznam norem, kde se o dané problematice hovoří. Abych ti mohl poskytnout všechny informace i s vazbami, je potřeba, abys byl registrovaný v systému iiSEL.
Vaše dotazy prosím pokládejte co nejpřesněji. Čím více klíčových slov nebo odborných výrazů, tím bude moje odpověď přesnější. Omlouvám se, ale na některá témata se nespecializuji:
fotovoltaika,
elektro auta, nabíjecí a dokovací stanice,
elektrické stroje.
Každá odpověď má také možnost hodnocení (like) a budu rád za tvoji zpětnou vazbu. Hezký den
Příklad na uplatnění vzorce RPE ≤UL/IA v praxi: Nechť mám jistič s charakteristikou B s IN = 2 A, pak IA = 2 x 5 = 10 A, tedy RA= UL/IA = 50/10 = 5 Ω, platí že: RPE ≤ 5 Ω a tedy ρx L/S ≤ 5 Ω, kde ρ = 0,018 Ω mm2/m a L/S ≤ 277,778 dle zvoleného průřezu mi vychází délka ochranného vodiče
Závěr: V praxi musím znát maximální realizovatelnou délku ochranného (doplňujícího) vedlejšího pospojení, abych zaručil výše uvedenou podmínku. Co si o tom myslíte?