Příklad na uplatnění vzorce RPE ≤UL/IA v praxi: Nechť mám jistič s charakteristikou B s IN = 2 A, pak IA = 2 x 5 = 10 A, tedy RA= UL/IA = 50/10 = 5 Ω, platí že: RPE ≤ 5 Ω a tedy ρx L/S ≤ 5 Ω, kde ρ = 0,018 Ω mm2/m a L/S ≤ 277,778 dle zvoleného průřezu mi vychází délka ochranného vodiče
Závěr: V praxi musím znát maximální realizovatelnou délku ochranného (doplňujícího) vedlejšího pospojení, abych zaručil výše uvedenou podmínku. Co si o tom myslíte?