E-004 Zjednodušená metoda ověřování délek vedení z hlediska impedance smyčky
OTÁZKA: |
Zjednodušená metoda ověřování délek vedení z hlediska impedance smyčky |
Strana 176 TAB. 63 - jističe s charakteristikou B. Jak je možné, že nemáte uvedeno pro jaké jmenovité proudy jističů s charakteristikou B platí uvedené maximální délky? Tabulka bez uvedených jmenovitých proudů jističů s charakteristikou B jinak nemá smysl. Tab. 63 na straně 176 je totožná s tab. 50 na straně 153. stejný vzorec, stejný vypínací čas, stejný typ jističe, stejný minimální zkratový proud, stejná ochrana před dotykem neživých částí- proč uvádíte znovu tab. 63? Dle mne je ochrana před dotykem neživých částí samočinným odpojením v síti TN (230/400 V) zjištění maximální možné impedance daného poruchového obvodu a ne zjištění LMAX - viz tab. 36b na straně 134, která je shodná s tab. 50 na straně 153 LMAX zjišťuji pro obvod / vedení chráněné před zkratem. Co si o tom myslíte? |
Otázku podává: |