AF-020 Odvlhčovací jednotka v zóně 1 u bazénu
OTÁZKA: |
Odvlhčovací jednotka v zóně 1 u bazénu |
V místnosti, kde je malý plavecký bazén, chce investor umístit odvlhčovací jednotku GEA Fricostar F800, která má napájení 230V a krytí IP55. Pro tuto jednotku ale není místo jinde než 45 cm od okraje bazénu, tj. v zóně 1. dle ČSN 33 2000-7-702 ed. 2, čl. 471.4.1 není v zóně 1 povolena jiná ochrana než SELV, kterou ale vzhledem k napájení jednotky nelze použít. Ptám se, je možné nainstalovat odvlhčovací jednotku do zóny 1 za použití těchto opatření: 1. Před odvlhčovací jednotkou bude plastový kryt zabraňující dotyku z bazénu. 2. Neživé části odvlhčovací jednotky budou připojeny na místní ochranné pospojování. 3. Napájecí obvod odvlhčovaní jednotky bude chráněn proudovým chráničem s poruchovým proudem nepřevyšující 30 mA, popřípadě jednotka bude napájena přes transformátor zabezpečující ochranné oddělení. 4. V místním provozním předpisu bude podmínka, že při jakékoli práci na odvlhčovací jednotce, musí být jednotka bez napětí. Děkuji za Váš názor, na řešení tohoto problému. |
Otázku podává: Karel Brich |
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 2. 2004- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie