AF-020 Odvlhčovací jednotka v zóně 1 u bazénu

OTÁZKA:
Odvlhčovací jednotka v zóně 1 u bazénu
V místnosti, kde je malý plavecký bazén, chce investor umístit odvlhčovací jednotku GEA Fricostar F800, která má napájení 230V a krytí IP55. Pro tuto jednotku ale není místo jinde než 45 cm od okraje bazénu, tj. v zóně 1. dle ČSN 33 2000-7-702 ed. 2, čl. 471.4.1 není v zóně 1 povolena jiná ochrana než SELV, kterou ale vzhledem k napájení jednotky nelze použít.
Ptám se, je možné nainstalovat odvlhčovací jednotku do zóny 1 za použití těchto opatření:
1. Před odvlhčovací jednotkou bude plastový kryt zabraňující dotyku z bazénu.
2. Neživé části odvlhčovací jednotky budou připojeny na místní ochranné pospojování.
3. Napájecí obvod odvlhčovaní jednotky bude chráněn proudovým chráničem s poruchovým proudem nepřevyšující 30 mA, popřípadě jednotka bude napájena přes transformátor zabezpečující ochranné oddělení.
4. V místním provozním předpisu bude podmínka, že při jakékoli práci na odvlhčovací jednotce, musí být jednotka bez napětí.

Děkuji za Váš názor, na řešení tohoto problému.

Otázku podává: Karel Brich