AF-003 ČSN 33 2000-7-701 (čl. 701.55 N1 - umývací prostor)
OTÁZKA: |
ČSN 33 2000-7-701 (čl. 701.55 N1 - umývací prostor) |
Často se potýkáme se sveřepými architekty při osazování svítidel a zásuvek do umývacích prostorů bytových a kancelářských sociálních zařízení – tj. neveřejného charakteru. A to v tom smyslu, že oproti požadavku výše uvedené ČSN požadují osadit svítilo ve třídě I nebo popřípadě bez ochrany světelného zdroje (ochranné sklo), resp. umístění zásuvky. Moje dotazy jsou:
1/ Lze v umývacím prostoru ve výšce od 1,8 do 2,5 m použít svítidlo ve třídě ochrany I. s nebo bez krycího skla za předpokladu, že je napojeno na obvod chráněný FI 30 mA? 2/ V místech, kde je umývací prostor “uvnitř” zóny kolem vany nebo sprchového kout, by podle mého názoru měly být nadřazeny požadavky na ochranu před úrazem vyplývající ze zón nad požadavky vyplývající z umývacího prostoru umyvadla. 3/ Jak je půdorysně vymezen umývací prostor v případě, že jsou např. v koupelně instalována dvě umývadla "v jedné krycí desce", která s nimi tvoří jeden celek? Je možno instalovat zásuvku nebo vypínač "mezi" umývadla? 4/ Jak řešit otázku instalace zásuvky pro myčku nebo průtokový ohřívač vody pod kuchyňskou linkou, když některé, většinou zahraniční výrobky (kuch. linky a skříně) mají myčku umístěnou ve stejné skříňce jako dřez (s "otevřenými zády") a ostatní skříňky přiléhají těsně ke zdi, takže zásuvku není možno umístit jinam, než do "umývacího prostoru"? Takové umístění zásuvky (mimochodem v zahraničí, např. SRN, zcela běžné) bývá navíc uvedeno i v dokumentaci dodávané výrobcem kuchyňské linky. |
Otázku podává: D. Noska |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie