AF-030 Krytí svítidel v koupelně v zóně 3 - příklad volby svítidla s ohledem na posouzení rizika
OTÁZKA: |
Krytí svítidel v koupelně v zóně 3 - příklad volby svítidla s ohledem na posouzení rizika |
V koupelně pro pracovníky výrobní haly (dá se uvažovat o komunálních lázní ve smyslu poznámky 1 normy ČSN 33 2000-7-701) na stropě v zóně 3 (nad zónou 2 výše než 225 mm od podlahy) jsou umístěna zářivková svítidla s krytím IP20. Protože nepředpokládám, že strop zasáhne proud vody při čištění koupelny (3. odstavec čl. 701.512.2) nenalezl jsem žádné ustanovení normy, s kterým by bylo toto provedení v rozporu. Přece jen bych doporučil minimální krytí světel IP22 s odkazem na 2. odstavec článku 701.512.2 i když tento odstavec se vztahuje na zóny 1 a 2. |