AA2-028 Impedance smyčky při použití proudového chrániče
OTÁZKA: |
Impedance smyčky při použití proudového chrániče |
Na vývodu budiž naměřena nevyhovující impedance smyčky nezaručující vypnutí do 0,4 s (jistič s charakteristikou D). Zvolím východisko ze situace a použiji proudový chránič a tím zajistím dobu vypnutí do 0,4s. Požadavek na měření při revizi je změřit impedanci smyčky i při použití proudového chrániče, ale tato impedance bude samozřejmě nevyhovující i když doba odpojení je díky proudovému chrániči zachována a domnívám se že dle normy ČSN 33 2000-4-41 je bezpečnost dostačující. |
Otázku podává: Jan Vyčítal |
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí