AK-041 Používání hlídače izolačního stavu namontovaného v době platnosti přechodného ustanovení v ČSN 33 2140
OTÁZKA: |
Používání hlídače izolačního stavu namontovaného v době platnosti přechodného ustanovení v ČSN 33 2140 |
Článek 6.10.4 ČSN 33 2140 stanovuje podmínky pro hlídač izolačního stavu. Hlídač GZ 12 má podle svých technických údajů vyhovující napětí pro hlídání, a to 24 V ss z vlastního zdroje, a dále má vyhovující hodnotu hlídaného izolačního odporu Rg, a to 50 kΩ. Nemá však uvedenou vnitřní impedanci, která podle normy musí být minimálně 100 kΩ. |
Otázku podává: J. Jonáš |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie