OTÁZKA: |
Hořlavé kapaliny a elektrická zařízení |
Řeším problém s určením vnějších vlivů ve velkém průmyslovém provozu (výrobní hale) ve kterém je velké množství strojů. Stroje obsahují různé provozní náplně (oleje, emulze ...), které jsou sice hořlavé, ale zařazeny ve třídě hořlavosti III. a IV. Jejich bod vzplanutí je v nejhorším případě 89°C v nejlepším okolo 180 °C. Teplota v hale nepřekračuje 30 °C (běžná je 22 °C). Osobně jsem se přesvědčil, že povrchy na kterých se hořlavé kapaliny při běžném provozu vyskytují dosahují teploty maximálně 60 °C. Dle ČSN 33 2000-3 čl. 322.5 je splněna podmínka pro určení vlivu BE2N3 - nebezpečí požáru hořlavých kapalin. Toto zařazení se mi ale s přihlédnutím k zápalným vlastnostem používaných látek zdá příliš tvrdé. Každý průmyslový provoz, ve kterém jsou stroje s olejovými náplněmi, by potom byl v bezprostřední blízkosti těchto strojů, s vnějším vlivem BE2N3. Prosím o váš názor. |
Otázku podává: Jan Škrabánek |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím