AH-098 Revize vařičů
OTÁZKA: |
Revize vařičů |
Při provádění revizí dvouplotýnkových vařičů dle ČSN 33 1610, měřeno přístrojem Metra PU 184 DELTA, se ohřátím měnil izolační stav. Při měření za studena měly > 20 Mohmů, po ohřatí (zapnuto cca 3 až 5 minut na nejvyšší stupeň) se izolační odpor pohyboval mezi 0,2 až 0,3 Mohmů. Tedy nevyhovoval, dle článku 6.5.1 má po dobu 5 s až 10 s být 0,5 Mohmu. Na přístroji se hodnota izolačního odporu neustále snižovala až se zastavila na zmiňované hodnotě (v čase ale delším než 10 s). Nevím co s tim. Podle mne vařiče nevyhovují. Nevyhovovaly ani hodnoty náhradního unikajícího proudu a proudu protékajícího ochranným vodičem. Hodnoty se neustále zvyšovaly (při zahřátém, teplém stavu). Za studena odpovídaly ČSN 33 1610. |
Otázku podává: Ján Fedorňák |
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele