AH-044 Souhrná revizní zpráva pro rekonstrukci rozvodny prováděnou po částech
OTÁZKA: |
Souhrná revizní zpráva pro rekonstrukci rozvodny prováděnou po částech |
Naše firma provedla rekonstrukci rozvodny 110 kV, která proběhla v časovém rozmezí 2let, kdy se postupně rozvodna rekonstruovala po 1 poli a před uvedením pole do provozu byla provedena výchozí revize a předána revizní zpráva. Odběratel nyní, po ukočení rekonstrukce, požaduje ještě “souhrnou revizní zprávu”. Jsme tuto zprávu povinni předat, když takovou ČSN 33 1500 nezná? Máme zato, že by se jednalo jen o soupis již předaných výchozích revizních zpráv. Tento seznam si jistě může odběratel sepsat sám. |