AB-056 Jištění transformátorů vn/nn

OTÁZKA:
Jištění transformátorů vn/nn
Je možno jistit dva transformátory vn/nn na primáru jednou společnou pojistkou? Konkrétně se jedná o transformátory 22//0,4/0,231 kV, 630 kVA a 22/0,525 kV, 400 kVA. Na primáru by byly jištěny pojistkou 63 nebo 80 A (t.j. zhruba součet proudů pro samostatný transformátor 400 kVA - 25 A a 630 kVA - 40 A, aby pojistka nevypnula magnetizačním proudem při zapnutí obou transformátorů současně), na sekundárech standardně každý transformátor samostatně jističem proti zkratu a přetížení. Transformátory jsou umístěny v kioskové transformovně, takže kabelové přívody vn od pojistek k transformátorům jsou velmi krátké a pravděpodobnost zkratu minimální.

Z provozního hlediska jde o nevýhodné řešení - při zkratu na primáru vypadnou oba transformátory. V tomto konkrétním případě to ale příliš nevadí, jedná se o úsporu místa a nákladů. Zajímalo by mě, zda některá norma zakazuje takové řešení (v ČSN 33 3051 jsem nic takového nenašel). Děkuji za odpověď.

Otázku podává: Ing. Jaroslav Bolek