AB-047 Maximální zkratový proud na sekundárním vinutí transformátoru

OTÁZKA:
Maximální zkratový proud na sekundárním vinutí transformátoru

Nechť mám transformátor s těmito parametry: u1 = 230 V, u2 = 24 V, AC/DC,

uK = 5 %, PN = 100 VA/W, i2 = 5 A. Transformátor je použit pro napájení řídících obvodů.

- jaký maximální zkratový proud mohu na sekundárním vinutí transformátoru očekávat?

řešení:

ZT = uK/i2, kde uK je napětí nakrátko ve voltech, i2 je sekundární proud transformátoru v ampérech a ZT je komplexní impedance transformátoru v ohmech.

IZK2 = u2/ZT je maximální předpokládaný zkratový proud na sekundární straně transformátoru.
Pro náš příklad je to: u2 = 24 V , i2 = 5 A , uK = 5 % z u2 a to je 1,2 V,

tedy ZT = uK/I2 = 1,2 / 5 = 0,24 Ω a

IZK2 = u2/ZT = 24 / 0,24 = 100 A.

Do jakého výkonu transformátoru mohu takto počítat maximální předpokládaný zkratový proud?

 

Otázku podává: --