AB-046 Předpis ESČ pro ochranu odpojením – jsou v něm uvedeny všechny možnosti?
OTÁZKA: |
Předpis ESČ pro ochranu odpojením – jsou v něm uvedeny všechny možnosti? |
ESČ 33.02. 98 - TAB. 3 Například pro S = 1 mm2 a IN = 16 A není uvedená žádná délka. dle vztahu ZS ≤ ZSV je tedy 2 x ρ x L/S ≤ ZSV a L ≤ ZSV x S/2 x ρ a tedy L ≤ 1,54/2 x 0,018, L ≤ 43 m - proč není uvedená délka 43 m v TAB. 3? Prosím o přesný výpočet. |