OTÁZKA:
Na adrese www.in-el.cz/d_forum/dlved.asp jistíte dané zařízení...
Na adrese www.in-el.cz/d_forum/dlved.asp jistíte dané zařízení jističem 2 A s charakteristikou B.
Vypočítal jsem si minimální předpokládaný zkratový proud daného vedení dle vztahu:

IK = 0,8 . Uo/(1,5 . ρ . 2 . L/s) = 0,8 . 230/(1,5 . 0,018 . 2 . 1 000/1,5) = 84/36 = 5,1 A.
Za ρ jsem dosazoval hodnotu 0,018 místo 0,017, protože se mi při zkratu zvýší rezistivita.
Tedy musí platit, že IK ≥  IA, aby dané zařízení bylo odepnuto v předepsaném čase. Z toho mi vyplývá, že nemohu použít jistič 2 A s charakteristikou B, protože jeho IA je 10 A dle
předpisu ESČ 33.02.98.
POZNÁMKA: Pokud bych uvažoval pouze vedení s délkou L = 1 000 m, tak by IK = 10, 2 A, což by vyhovovalo podmínce, že IK ≥  IA.

- Vedení je možné vybavit jištěním od 2 do 10 A. Jak jste přišel k údaji 10 A, když závitová pojistka má  IA = 46,5 A dle ESČ 33.02.98?  