AA2-011 Výpočet impedance přívodního vedení pro jištění jističem s charakteristikou D

OTÁZKA:
Výpočet impedance přívodního vedení pro jištění jističem s charakteristikou D

Příklad:
In = I = 10 A, L = 100 m, S = 1,5 mm2, ρCU = 0,0178
Ω mm2 /m, U = 230 V. Chci použít jistič D s In = 10 A.

Úkol: Vypočítej impedanci přívodního vedení (úbytek napětí na vstupu), abys zjistil, zdali jistič s  charakteristikou D vyhovuje.

RV = (ρ x 2L)/S = 0,0178 x 2 x 100/1,5 = 2,4 Ω, ΔUVSTUP = I x RV = 10 x 2,4 = 24 V, což je 10,4 % a to je nepřípustné!

a) Mám tedy možnost zvýšit průřez vedení o jeden stupeň - na 2,5 mm2.

b) ZPŘÍVOD = 2,4 Ω (jenom reálná složka impedance), tedy
IA = U - ΔUVSTUP/ZPŘÍVOD = 230 – 24/2,4 = 86 A.

Dle ESČ 33.02.98 musí být minimální IA pro jističe:

D - 200 A, (In = 10 A) - nevyhovuje,
C - 100 A, (In = 10 A) - nevyhovuje,
B - 50 A, (In = 10 A) - vyhovuje.

Tedy nemusím zvyšovat průřez vedení, ale jistím dané vedení (neberu v úvahu zátěž) jističem s charakteristikou - co ale úbytek napětí, který je pořád 10,4 %?

Otázku podává: Jaroslav Blažek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 12. 2000
 
 
Facebook Obchod IN-EL