AA2-003 Upozornění na chybnou funkci chrániče při spojení ochranného a středního vodiče za chráničem
OTÁZKA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upozornění na chybnou funkci chrániče při spojení ochranného a středního vodiče za chráničem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dne 8. 2. 2000 jsem provedl měření dostupných proudových chráničů náběhovým proudem a zjišťoval vybavovací proud chrániče při normálním zapojení a při zkratu PE a N za proudovým chráničem. Pro měření byl použit přístroj PROFITEST 100S. Změřil jsem těchto sedm vzorků:
Výsledek měření:
Naměřené údaje v mA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otázku podává: Jan Pavelka |
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí