AD-005 Určování prostředí - poznámky k článku Ing. Honyse, ELEKTRO 9/98
OTÁZKA: |
Určování prostředí - poznámky k článku Ing. Honyse, ELEKTRO 9/98 |
Pan ing. Václav Honys porovnává určování prostředí podle dříve platné ČSN 33 0300 s novou normou ČSN 33 2000-3. U venkovního prostředí 411 uvádí odpovídající prostředí zvláště nebezpečné AB6. Jestliže by se pan inženýr podíval do nové normy, zjistil by, že pro venkovní prostředí určil nejnižší teplotu +5 °C. Je zřejmé, že toto určení není vhodné a spíše pro venkovní prostředí můžeme použít označení AB8 pro teploty od -50 do +40 °C. Toto prostředí je označené pouze jako prostor nebezpečný a pak by pan Honys nemusel pracně rozvádět, jak provést ve venkovním prostředí ochranu zvýšenou, ani napadat podnikovou normu "Správy veřejného osvětlení hlavního města Prahy". Mýlí se ing. V. Honys nebo já? |
Otázku podává: Vlastimil Novák |
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 6. 2000- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie