AK-020 Výklad ČSN 33 2140 - počet připojovacích bodů
OTÁZKA: |
Výklad ČSN 33 2140 - počet připojovacích bodů |
Prosím o výklad čl.3. 4 ČSN 33 2140 počtu připojovacích bodů (svorek) v místnostech pro lékařské účely. V zákrokovém sálku dle tab. 3 jsou provedeny jak zásuvkové vývody napájené ZIS požadavek P5 pro napojení přístrojů pro lékařské účely, tak zásuvkové vývody napojené na obvody chráněné proudovými chrániči požadavek P4. Prosím o výklad pojmu srovnatelný počet připojovacích bodů(svorek) v závislosti na zásuvkové vývody P4 a P5. Děkuji. |
Otázku podává: Vladimír Václavík |
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 9. 2002- A TECHNICKÁ TÉMATA