AK-002 Metody měření svodového proudu podlah
OTÁZKA: |
Metody měření svodového proudu podlah |
ČSN 33 2000-6-61 v příloze “A” uvádí metodu měření izolačního odporu podlah a stěn. Popisuje zde postup provádění měření a zkušební elek-trodu 1 a 2; Někteří odborníci se u měření elektrostaticky vodivých podlah, pro výchozí revizi, odvolávají právě na ČSN 33 2000-6-61 přílohu “A”. Mám za to, že příloha “A” uvedené normy je určená pouze pro měření izolačního odporu podlah a stěn (postup měření i použité elektrody) a nelze ji použít pro měření “Rs” elektrostaticky vodivé podlahy. Pro postup měření “Rs” včetně použité elektrody je určená pouze ČSN 34 1382-88. Co se týká samotného použití elektrod, tak zkušební elektroda 2 podle ČSN 33 2000-6-61 příloha “A” (dá se kou-pit jako hotový výrobek) s působením síly 750 N při měření podlah je něco docela jiného, než přítlačná měřicí elektroda podle ČSN 34 1382 –88 čl. 4.2.12 se zajištěním tlaku 4 kPa při měření – čl. 6.12. a) Je můj názor správný? Co skutečně platí? b) Dostane se rovněž, jako hotový výrobek, koupit přítlačná elektroda popsaná v čl. 4.2.12? Pokud ne, jaká musí být výška této válcové elektrody v milimetrech (průměr 50,4 mm), bude-li vyrobená z mosazi? |
Otázku podává: J. Jonáš |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie