AB-030 Oteplení při zkratu - výpočet dovolených zkratových proudů
OTÁZKA: |
Oteplení při zkratu - výpočet dovolených zkratových proudů |
1) Dle ČSN 33 2000-5-54 se počítá s teplotou ochranného vodiče, např. s izolací PVC, po zkratu 160 °C. Pokud by teplota ochr. vodiče v Ex prostředí po zkratu neměla překročit danou teplotní třídu - viz pozn. 2 čl. 541.1.1 ČSN 33 2000-5-54 (např. T6, tj. 85 °C), musely by být vícežilové kabely s ochranným vodičem značně předimenzovány?
Poznámka: 2) Přístrojové TS lišty používané jako holý ochranný vodič (většinou ve funkci galvanického spojení několika řadových zelenožlutých ochranných svorek). Příklad: V normálním prostředí je ocelová lišta TS 35×7,5 dle EN 50022 ekvivalentní průřezu 16 mm2 měděného vodiče, který je žilou v mnohažilovém kabelu. Tento ekvivalentní průřet byl určen dle čl. 543.1.1 ČSN 33 2000-5-54 za těchto podmínek: měděný ochranný vodič, který je žilou v mnohažilovém kabelu, má izolaci PVC; konečná teplota po zkratu je 160 °C, teplota ocelové lišty TS 35×7,5 před zkratem je 30 °C a po zkratu 150 °C. Jakému ekvivalentnímu průřezu měděného vodiče, který je žilou v mnohažilovém kabelu, tedy TS lišty ve skutečnosti v prostř. s nebezpečím požáru nebo výbuchu odpovídají (jedná se zejména o aplikace v zajištěném provedení)? |
Otázku podává: Ing. Vejmola |