AE-040 Přívod vodičem PEN - 6 mm2
OTÁZKA: |
Přívod vodičem PEN - 6 mm2 |
Podle poslední změny ČSN 33 2000-5-54 vydané v 11/2002 nový článek 546.2.N7 připouští v neměřených částech pevných instalací připojených na síť TN použít vodič PEN s nejmenším průřezem 6 mm2 Cu a dále připouští rozdělení PEN na PE a N v nejbližším vhodném místě rozvodu za elektroměrem, např. v bytové rozvodnici. Znamená to tedy, že elektroměrovou rozvodnicí může procházet vodič PEN s průřezem 6 mm2 Cu a pokračovat až do podružné (bytové) rozvodnice, kde teprve bude rozdělený na PE a N. Norma ČSN EN 60439-1 ed.2 pro rozváděče nn zase v doplňujících požadavcích k čl.7.4.3.1.7 pro vodiče PEN mimo jiné uvádí: "minimální průřez musí být 10 mm2 Cu", což zřejmě nebude s výše uvedenou změnou v souladu, ale na což se někteří elektrikáři odvolávají. |
Otázku podává: J.Jonáš |
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie