AD-549 Jištění motorů ve výdejních stojanech
Při revizi výdejních stojanů na čerpací stanici jsem zjistil, že motory rekuperace jsou "přejištěny". Výdejní stojany WAYNE z r. 1993 mají motory čerpadel a rekuperace společné jištění motorovým spouštěčem 2 až 3 A v rozvodnici v kiosku. Motory čerpadel mají na štítku 1,9 A, motor rekuperace 0,69 A. Motor rekuperace je tedy jištěn cca 2,7x vyšší hodnotou než štítkovou. Novější stojany mají ochranu pro motor rekuperace v "hlavě" stojanu a motory čerpadel jsou jištěny v rozvodnici v kiosku. Nejnovější stojany mají pro každý motor jištění v hlavě stojanu a v rozvodnici v kiosku je "pouze" jistič vedení.
Výdejní stojany mají certifikát od FTZÚ Ostrava – Radvanice z roku 1994. Prosím tedy o vyjádření, zda mám požadovat instalaci ochrany motoru rekuperace.
Jan Novotný
- A TECHNICKÁ TÉMATA
- AA Ochrana před dotykem
- AB Dimenzování a jištění
- AC Ochrana před bleskem a přepětím
- AD Prostředí
- AE Vnitřní rozvody
- AF Koupelny a bazény
- AG Připojování el. zařízení
- AH Revize
- AJ Strojní zařízení
- AK El. zařízení ve zdravotnictví
- AL Značení a terminologie