AA2-021 Impedance smyčky a prvky sloužící k samočinnému odpojení v sítích TN
OTÁZKA: |
Impedance smyčky a prvky sloužící k samočinnému odpojení v sítích TN |
Navrhuji vývod pro motor 40kW, 110A, délka kabelu cca 300m, síť TN. Vývod pro motor je v rozvaděči vybaven softstartérem. Před softstartérem jsou instalovány polovodičové pojistky 450A a hlavní stykač. Jelikož softstartér nezajišťuje ochranu motoru proti přetížení je dále mezi stykačem a softstartérem instalováno nadproudové relé. Je nutno při kontrole kabelu s ohledem na impedanční smyčku postupovat podle vypínací charakteristiky pojistky a nebo je možno smyčku počítat podle vypínací charakteristiky nadproudového relé (relé nevypíná obvod přímo, ale vypíná stykač)? V normě ČSN 332000-4-41 je zmiňováno samočinné působení ochranného prvku. Jestliže mohu postupovat podle charakteristik relé musí se u vypínací charakteristiky brát v úvahu nejnepříznivější stav (charakteristiky pro studený a teplý stav relé jsou rozdílné)? Jak by se postupovalo v případě, že by nebylo nadproudové relé instalováno a jeho funkci by zajišťoval samotný softstartér? |
Otázku podává: Ing. Weiter |
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 5. 2003- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí