OTÁZKA:
Impedance smyčky a prvky sloužící k samočinnému odpojení v sítích TN
Navrhuji vývod pro motor 40kW, 110A, délka kabelu cca 300m, síť TN. Vývod pro motor je v rozvaděči vybaven softstartérem. Před softstartérem jsou instalovány polovodičové pojistky 450A a hlavní stykač. Jelikož softstartér nezajišťuje ochranu motoru proti přetížení je dále mezi stykačem a softstartérem instalováno nadproudové relé.
Je nutno při kontrole kabelu s ohledem na impedanční smyčku postupovat podle vypínací charakteristiky pojistky a nebo je možno smyčku počítat podle vypínací charakteristiky nadproudového relé (relé nevypíná obvod přímo, ale vypíná stykač)? V normě ČSN 332000-4-41 je zmiňováno samočinné působení ochranného prvku.
Jestliže mohu postupovat podle charakteristik relé musí se u vypínací charakteristiky brát v úvahu nejnepříznivější stav (charakteristiky pro studený a teplý stav relé jsou rozdílné)?
Jak by se postupovalo v případě, že by nebylo nadproudové relé instalováno a jeho funkci by zajišťoval samotný softstartér?
Otázku podává: Ing. Weiter
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 5. 2003
 
 
Facebook Obchod IN-EL